PWM signaal

SPRSUN Forums Ervaringen en Discussies PWM signaal

  • Dit onderwerp bevat 3 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 maand geleden door JvdV.
4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
  • Auteur
    Berichten
  • #1447
    JvdV
    Deelnemer

    Ik wil 2 circulatiepompen installeren, Gundfos UPM GEO 25-85 130, kan iemand mij op weg helpen met het aansluiten van het PWM signaal?
    De warmtepomp staat op het dak met een opvoerhoogte van 7 mtr., het is een SPRSUN hybride monoblock van 12kw. Hoeveel mm2 mag de stuurkabel voor de pomp zijn en waar moet ik die aansluiten, het zijn 2 pompen kan ik die apart aansturen en waar moet ik nog meer aan denken?

    #1449
    Lars0014
    Deelnemer

    Hi voor pmw signaal maakt de dikte van de draad niet uit.
    Wat wel belangrijk is het typee van je warmtepomp, elk type heeft andere aansluitingen qua volgorde op de printplaat.
    Waarom wil je 2 pompen aansluiten? En waarom PMW signaal gebruiken ?
    Groeten Lars

    #1450
    JvdV
    Deelnemer

    Hoi Lars,
    Type WP CGK030V3L
    2 circulatiepompen omdat het een behoorlijke opvoerhoogte is en in de WP zelf geen circulatiepomp zit,

    Groet Joost

    #1451
    JvdV
    Deelnemer

    Aanvulling Lars: PWM signaal zodat de WP het debiet van de pomp aanstuurt

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
  • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
To top